Seite 2 von 2

Re: 60 kV-Lastverteilerwerkes

Verfasst: 25.07.2017 09:32:57
von KlausMueller
Tun sie nicht.

Aber der Fehler ist gefunden. Ich habe versehentlich die PDF-Dateien verlinkt statt der GIF. Das stellt wohl nicht jeder Browser dar.
Jetzt ist das korrigiert.
Falls jemand die besser aufgelösten PDFs will:
Knotenunterwerk
Zwischenunterwerk

Klaus

Re: 60 kV-Lastverteilerwerkes

Verfasst: 25.07.2017 09:37:55
von Michael_Poschmann
Prima, danke nochmal.

Grüße
Michael

Re: 60 kV-Lastverteilerwerkes

Verfasst: 25.07.2017 17:07:47
von KlausMueller
Noch ein paar Anmerkungen zu den Sammelschienen.

In den Knotenunterwerken kann diese als Rohrschiene auf Stützisolatoren ausgefürht sein wie in den Stationen von Jens. Alternativ gibt es auch die Ausführung als Seilschiene, d.h. links und rechts stehen jeweils Abspannportale oder -masten, zwischen denen Seile quer über die Anlage verlaufen.

In den Zwischenunterwerken ist die Sammelschiene teilweise nicht als explizites Bauteil vorhanden sondern wird durch eine Seilverbindung zwischen den Freileitungsanschluss- und Trafofeldern und der Trenner/Erderkombination der Kupplung hergestellt.

Klaus