Seite 3 von 3

Re: Modul Köln-Mülheim (km 2,8 bis 7,5)

Verfasst: 23.09.2022 21:32:08
von Maxx
F. Schn. hat geschrieben: 23.09.2022 18:25:14 Das Signale nicht vorsignalisiert werden, wenn man auf sie ohnehin nur mit 40 km/h zufährt, ist ganz normal.
Um Punkt 3. deutlich zu machen eine Skizze aus Openrailwaymap:
Bild

Signal B ist das rot eingekreiste, welches Hp2 + Zs3 "5" anzeigt. (Dort ist auch ein Vorsignal eingetragen)
Bild

Das Folgesignal ist Q021 mit Hp2, also 40 km/h
Bild

Re: Modul Köln-Mülheim (km 2,8 bis 7,5)

Verfasst: 24.09.2022 10:37:17
von Alwin Meschede
Maxx hat geschrieben: 23.09.2022 21:32:08 Signal B ist das rot eingekreiste, welches Hp2 + Zs3 "5" anzeigt. (Dort ist auch ein Vorsignal eingetragen)
Bild
Hier fehlt ein Vorsignal. Und die Blechtafel muss weg.
https://youtu.be/8kSrThD43aU?t=1075 (ganz linkes Gleis)

Re: Modul Köln-Mülheim (km 2,8 bis 7,5)

Verfasst: 24.09.2022 15:01:33
von Carsten Hölscher
Tamino hat geschrieben: 23.09.2022 17:02:11
5. Signal 70U6 zeigt Ks0, obwohl das Folgesignal bereits Ks1 "3" signalisiert
Was zum Teufel soll Ks0 sein?

Tamino
So bitte nicht! Es ist dank des Bildes völlig klar, dass Ks2 gemeint war, da brauchen wir solche Beiträge wie Deinen nicht.

Carsten

Re: Modul Köln-Mülheim (km 2,8 bis 7,5)

Verfasst: 24.09.2022 16:04:43
von F. Schn.
Maxx hat geschrieben: 23.09.2022 16:49:29 5. Signal 70U6 zeigt Ks0, obwohl das Folgesignal bereits Ks1 "3" signalisiert
Bild
Kurzer Nachtrag: Auf dem Bild sind 70P639 und 70P640 aber noch rot?
Bild

Re: Modul Köln-Mülheim (km 2,8 bis 7,5)

Verfasst: 24.09.2022 16:29:58
von Maxx
F. Schn. hat geschrieben: 24.09.2022 16:04:43
Maxx hat geschrieben: 23.09.2022 16:49:29 Kurzer Nachtrag: Auf dem Bild sind 70P639 und 70P640 aber noch rot?
Du hast Recht, da hab ich mich versehen. Sorry!

Re: Modul Köln-Mülheim (km 2,8 bis 7,5)

Verfasst: 19.01.2024 19:11:22
von DieselnetzKöln
MarkusEgger hat geschrieben: 07.07.2019 11:31:52 Legt man einen Zug auf den Fahrweg

Köln-Mülheim N007 -> Abzw Höhenhaus W506 -> Sbk 415 oder
Köln-Mülheim N007 -> Abzw Höhenhaus W506,W518 -> Sbk 415 hängt sich der Simulator beim laden dieses Zuges auf ("Zusi Simulator reagiert nicht")

nimmt man dagegen
Köln-Mülheim N007 -> Abzw Höhenhaus W518 -> Sbk 415 oder
Köln-Mülheim N007 -> Abzw Höhenhaus W518,W506 -> Sbk 415 funktioniert der Zug..
Guten Abend,
wurde dafür eine Ursache gefunden?