Auswirkungen hatte das (neben Paderborn) bislang in Niebüll und Westerland. Register löschen vor dem neu erzeugen behebt das Problem.Johannes hat geschrieben:Das sieht nach einem Off-by-one-Fehler aus, er sollte das Register Nummer "max. automatisches Register + 1" einbauen, baut aber Nr. "max. automatisches Register" ein. Fuer den Fall, dass vorher noch keine Register vorhanden waren, ist dieses Verhalten richtig, aber wenn es bereits Register gibt, dann nicht.
- Strecke mit zwei Streckenelementen anlegen
- Abschliessende Arbeiten aufrufen und schauen -> max. automatisches Register ist 5000
- Am ersten Element ein Signal einbauen
- Registerpunkte erzeugen -> am ersten Element wird Register 5000 eingebaut, max. automatisches Register ist 5000
- Am zweiten Element ein Signal einbauen
- Registerpunkte erzeugen (ohne vorher alle Registerpunkte zu loeschen) -> am zweiten Element wird ebenfalls Register 5000 eingebaut, max. automatisches Register ist 5000
Problematisch ist, dass die Störungen, die der Fehler erzeugt vermutlich schwer zu Diagnostizieren bzw. zu erkennen sind.